1. 风淋室控制面板操作说明 

在风淋室操作板上设有“照明键、风淋键及三个设定键”,按动各键可相应完成“打开荧光灯;启动风机吹淋;设定各类参数”的操作。当启动风机吹淋或开启荧光灯时,按键上方相应的指示灯亮。 
在操作面板左边的TIMER显示窗口内,可倒计时显示“吹淋时间、循环时间,运行状态及各类参数等”。在右边Door區域实时显示两侧门的状态,“Close”灯亮时表示门处于关闭状态,“Lock”灯亮时表示门处于闭锁状态。 

 

风淋室操作规范(整理版)风淋室操作规程

 

2. 风淋室使用操作 

◆风淋室在非吹淋状态下,按动“▲或 ▼”键可调节吹淋定时时间TO。 
  请注意:吹淋时按动各键(照明键除外)操作均无效。 
◆位于操作面板旁的红色“蘑菇形按钮”是為“应急”而设置的。 
  请注意:禁止在风淋室正常运行状态下按动此“应急按钮”。 
  当风淋室发生故障需维修或发生火灾等紧急事故时,可按下此“应急按钮”切断控制線路電源,解除对两门的闭锁,手动开门离开风淋室。故障排除后,必须将“应急按钮”向右旋转复位,才能恢复风淋室的正常运行状态. 

风淋室操作规范(整理版)风淋室标准工作流程

 

3.风淋室标准工作流程 

(1) 人员靠近风淋室,用手接近感应开关,自动打开入门口. 
(2) 人员进入风淋室,入口门自动关闭,感应光電开关,自动启动风机、实现自动吹淋。 
(3).  吹淋结束后,出口门自动打开,人员离开风淋室,出口门自动关闭. 

风淋室操作规范(整理版)风淋室操作注意事项

 

4. 风淋室操作注意事项 

(1). 在风淋室的入口和出口门外均有“应急按钮”. “应急按钮”只能在紧急情况下使用,用来解除门的闭锁. 
(2). 当门处于闭锁状态时,严禁强行开门,以免造成磁力锁的损坏. 
(3). 使用人员必须仔细阅读,理解运行时每个状态的变化. 
(4). 正常使用状态下,严禁直接手动移门. 只有在紧急状态(如火灾等情况)下或者在需要维修调试时,才可以通过按下“应急按钮“的方式直接用手拨开移门、自由出入(可反向经过风淋室). 
(5). 专家建议:一般吹淋时间以15~30秒為宜(严禁在吹淋状态下调节吹淋时间). 
(6). 位于操作面板左边以及两门侧面的红色蘑菇形应急按钮,是為“应急”而设置的.禁止在设备正常运行状态下按动应急按钮.当发生紧急状态(如火灾等情况)时,按下应急按钮可立即切断风机控制電源.进行检修时,也可按下“应急按钮”,故障排除后,将按下的按钮旋转复位后才能恢复设备正常运行. 
(7). 对于风淋室里面的初效和高效过滤器应定时清理或更换。 

 